1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威騰變頻器       GD35-45G-HIF    閉環矢量控制模式    2500脈沖絕對值編碼器   
3:主機變頻器是通過PLC模擬量模塊給變頻器發送模擬量,從機變頻器走的是主機編碼器分頻的脈沖串

問題1:啟動的時候主機和從機不同步,會發生過沖現象(給定30m/min,主機從機都會超過30,再慢慢穩定下來)       
       2:在加減速過程中各軸速度波動很大
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-22 17:54
首先你要看主機和從機耦合方式,是剛性連接還是柔性連接,然后再確定控制方案
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-01 20:06
引用
引用第2樓大不列顛不癲于2019-11-29 21:08發表的  :

剛性連接,電機軸直連萬向聯軸器帶負載輥

剛性連接這樣控制不行,從機應該工作于轉矩模式。剛性主從機都工作在速度模式要打架。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-02 09:51
圖片:
引用
引用第10樓大不列顛不癲于2019-12-01 21:00發表的  :

打架?麻煩指導一下,因為現在我們就是同步沒做好另外一方便,從機都是按照主機編碼器分頻來走的,我程序這里只有變頻器的啟停信號,其他的啥都沒有,另外一個就通過觸摸屏走485調整變頻器的電子齒輪來調節速度,而且調節也有反應,速度也會有變化,只是在啟停的時候,主從機速度的同步性走不好

你現在所采用的方案適用主從機柔性連接,比如皮帶機。剛性連接時從機一般工作于轉矩控制模式,矢量變頻器要求要有PG反饋,ABB的DTC控制如ACS800/880系列則不一定要有編碼器。從機轉矩給定來自主機的轉矩給定值(主機轉矩環的給定值),通常是采用高速通訊。如果采用模擬量需要考慮D/A和A/D轉換延時,如果變頻器模擬輸入輸出通道轉換延時比較大的話會影響控制效果。從機采用轉矩控制需要速度限幅。