前提:臺達DVP12SE11T做從站,IP:192.168.1.27,
施耐德TM251MESE做主站,IP:192.168.1.10,通過MODBUS TCP通訊;
在施耐德軟件中配置,一個一般modbus tcp從站,為192.168.1.27;
問題:設置上述配置后,臺達PLC不斷電,這是兩個PLC時通訊正常的;
通訊成功時,1、將施耐德PLC斷電重啟后,通訊也是正常的;
2、 將PLC之間的網線拔掉,顯示通訊失敗后,再插上,一會兒就顯示通訊正常。
3、 但臺達PLC斷電再上電后,施耐德軟件中顯示通訊失敗,重新設置臺達PLC的IP地址后,又連接成功。
但是,通訊失敗后,用電腦主動去PING臺達PLC時,是通的;
用匯川PLC與臺達通訊就不出現這種問題,
總之:與施耐德通信時,只要臺達PLC斷電重啟,就通信失敗。什么原因?怎么解決?