• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-18 20:24
我們現在有10臺帶通訊功能的宇電溫度控制儀表,用三菱Q系列的PLC進行通訊,主要是采集溫度儀表上顯示的數據到觸摸屏上進行顯示,不參與溫度控制的,用RS-485通訊方式進行通訊,用QJ71C24N模塊,,我怎么編程采集數據能,請問有高手幫忙解答一下這個方案怎么解決,可以編一個儀表的采集小例子更好,我問了好幾個人都不會,請用過的朋友幫解決一下,謝謝!!(溫控儀不支持MODBUS通訊協議,支持無序通訊協議)
njlh123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 4775 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2024-12-26
查看njlh123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-18 21:15
看看儀表版本是多少?8.0以上版本是支持MODBUS的。如果不是,宇電官網上有通訊說明和案例參考一下
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-18 22:49
都有觸摸屏了,建議用觸摸屏來直接與儀表通訊,一般的觸摸屏都支持與宇電的儀表通訊,選擇AIBUS就行了。
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhou196311的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-18 22:52
宇電的儀表能夠和觸摸屏通訊,不用PLC,直接用屏上的485口與儀表的口聯就行
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-18 23:01
引用
引用第3樓zhou196311于2019-11-18 22:52發表的  :
宇電的儀表能夠和觸摸屏通訊,不用PLC,直接用屏上的485口與儀表的口聯就行

用觸摸屏需要腳本,腳本我沒有用過不會呀,
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-18 23:01
引用
引用第1樓njlh123于2019-11-18 21:15發表的  :
6樓  發表于: 2019-11-19 10:05
引用
引用第4樓zhaoliguo于2019-11-18 23:01發表的  :

用觸摸屏需要腳本,腳本我沒有用過不會呀,

不用腳本,你就當儀表是PLC,觸摸屏的PLC類型就選AIBUS,然后就直接填地址就行了?梢詤⒖家幌掠|摸屏的相關連線手冊和宇電儀表的AIBUS相關地址說明。
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-11-19 10:54
引用
引用第6樓fjqz00于2019-11-19 10:05發表的  :

不用腳本,你就當儀表是PLC,觸摸屏的PLC類型就選AIBUS,然后就直接填地址就行了?梢詤⒖家幌掠|摸屏的相關連線手冊和宇電儀表的AIBUS相關地址說明。

不行呀!觸摸屏只能使用兩個接口,第三個接口不讓連接,廠家答復觸摸屏只能一起使用兩個接口,還得使用PLC讀取,哪位有C24模塊與宇電溫控表的無序協議通訊案例
1336547704
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 205 點
下載積分: 31495 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2024-07-29
查看1336547704的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-11-20 12:53
怎么沒有查到無序通訊協議相關資料呢
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78372 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-26
查看apei2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-11-20 14:13
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
不用寫腳本,直接設置參數就可以了。
東隅已逝,桑榆非晚。
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-11-20 19:21
引用
引用第9樓apei2014于2019-11-20 14:13發表的  :
不用寫腳本,直接設置參數就可以了。

您用的什么品牌的觸摸屏,支持3個通訊口同時通訊嗎?可否把程序案例發給我,434234782@QQ.COM
吾志所向
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-12-09
查看吾志所向的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-11-21 09:10
加一個數據采集網關模塊,網關MODBUS方式采集儀表數據后直接寫入PLC寄存器,PLC不用編程,支持三菱,OMRON,西門子等大多數PLC:
客戶測試視頻.rar (1136 K) 下载次数:89
PLC信息化模塊.zip (719 K) 下载次数:84
[ 此帖被吾志所向在2019-12-26 08:58重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go