cctv197910
級別: 探索解密
|
工控小白全靠自學,一路心酸歷程,打電話問客服態度極不耐煩,現有1PG定位模塊需要更改脈沖方式為脈沖加方向,查手冊需要將3#緩存b8更改為1 ,但是不知道更改這個值是怎么操作的,另外模塊進行原點回歸時按道理PG0-導通時伺服應該減速到爬行速度然后停止,但是我這個PG0導通指示燈亮起后伺服沒有任何變化,12#緩存開始寫入的是K3,后來更改為K1也還是沒反應,請求論壇大神解惑!感謝 |
---|---|
|
徐曉煜
級別: 工控俠客
|
看下25#的b1 和b2 b3的參數是什么 ,這里設置錯了也會出現不工作的現象 |
---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|
這3個參數是停止和正反轉限位,靠外圍信號控制沒有設置,現在是原點回歸啟動后靠零點信號停不下來。 |
---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|
現在是其他都正常就是回原點停不下來,請教一下你3#緩存設置的是多少? |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
原點的線有沒有接錯? |
|
---|---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|
剛剛仔細看了下手冊,原點回歸時要先DOG信號導通然后PG0信號導通回原點才會結束,試了一下一切正常。感謝每一位熱心的工控朋友。 |
---|---|
|
snakechencc
級別: 探索解密
|
很多年前做實驗寫的,F(xiàn)X2N帶一個1PG,你可以參考一下 |
---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|
下載了打不開 |
---|---|
|
易傳偉
YUDO-STAR
級別: 略有小成
|
用GX Works2選擇打開其它格式數據,或者直接用GX Developer打開。 |
---|---|
|