如圖:本人在學習順序通訊,
用的是三菱Q00J的CPU,QJ71C24N通訊模塊與三菱E700變頻器進行485無順序協議通訊
當用G.OUTPUT指令向變頻器發送運行指令時,變頻器會正轉,反轉和停止,QJ71上的485通道,RD和SD指示燈都會閃爍一下,
不過程序梯形圖中的G.INPUT指令毫無反應,D60-D69中也沒有任何數據!
(然而用串口助手查看了一下,不管正反轉,還是監視頻率時都會有代碼反饋回來)
感覺接收指令沒有啟動!
有沒有通訊高手,麻煩指點一下,小弟萬分感謝!
[ 此帖被沒有錢爺裝逼在2019-10-16 21:02重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-16 21:12
IN = 進   OUT = 出
所以
G.INPUT    是接收數據用的
G.OUTPUT    是發送數據用的
變頻沒有返回值, 所以就接收不到內容
樓主留言:
用串口助手時是有反饋的,其實qj71上也是有反饋的,sd指示燈有閃爍,但是就是程序指令上沒有反應
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-17 12:29
三菱變頻器通信是請求響應機制,沒有請求,那來的響應,結收報文,你可以指定固定長度接受,也可以用注冊框方法接受。
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.