• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 14127 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-02 06:38
5臺FX3GA做的N:N通信下,在一個從站上用485讀取儀表數據,該怎么辦?
guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 14127 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-02 21:46
5臺FX3GA每個都用的FX485-BD做的N:N通信,程序剛調試完,客戶又要求在一個從站上讀取奧拓尼克斯的溫控儀表數據(支持modbus通信),3GA的485通道沒辦法再再擴展,如果再換硬件,損失更大,請問該怎么辦?
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-02 22:26
可以再加一個FX485-ADP-MB支持modbus通信
guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 14127 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-03 20:51
我也查資料了,F(xiàn)X3GA不能再加FX485-ADP-MB,3U的可以。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-04 08:00
可以儀表接觸摸屏   然后 觸摸屏把數據給PLC  
guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 14127 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-04 12:43
4樓的想法可以一試,前題是儀表僅支持MoDBUS通信,我用的是三菱的觸摸屏,現在觸摸屏的422口和PlC通信,還有個232接口,不知道怎么和儀表連接,希望提供的方案更詳盡些,謝謝!
sbhd516
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 2105 點
下載積分: 4332 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-05-09
最后登錄: 2024-01-21
查看sbhd516的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-10-06 14:56
引用
引用第5樓guoyuanhong于2019-10-04 12:43發表的  :
4樓的想法可以一試,前題是儀表僅支持MoDBUS通信,我用的是三菱的觸摸屏,現在觸摸屏的422口和PlC通信,還有個232接口,不知道怎么和儀表連接,希望提供的方案更詳盡些,謝謝!

你問過客服了嘛?  確定不能再加485-ADP模塊了嗎?

實在不行。

三菱觸摸屏的422口應該也有485功能的。



最重要一點:加錢。!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10392 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-26
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-10-13 20:45
你可以增加一個臺達的小PLC,DVP-14SS2;幾百塊錢,用臺達PLC與儀表MODBUS RTU通訊,程序很好寫的,照例子做就好了,然后,用三菱人機COM口與PLC 232通訊,就可以了,另外,三菱的人機界面與儀表MODBUS通訊不一定兼容。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 14127 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-10-22 05:46
謝謝七樓的幫助。
fhy4127
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 650 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2024-11-18
查看fhy4127的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-10-28 14:51
有專門的232轉485模塊,就用屏幕多余的232口
guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 14127 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-11-12 07:13
經嘗試最終還是更換了硬件,用了一臺FX3U的PLC和一件FX3U-485BD加485ADP-MB把問題順利解決。謝謝大師的指點
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22623 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-24
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-11-12 11:07
樓主厲害,佩服佩服
工控人加油
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go