各位大神~請問一下 西門子PLC丟脈波訊號給三菱伺服控制器,目前有遇到一個問題 當伺服馬達原點位置, PLC送正轉一圈4000脈波訊號,三菱控制器 監控P參數有出現4000脈波. 執行反轉時,PLC一樣也是送一圈4000脈波,三菱控制器監控P參數會少於4000脈波 相同一個方向,一次都送一圈4000脈波,三菱控制器都可以接收到4000脈波. 只要改變方向,三菱控制器第一次接收的脈波,就會少於4000脈波. 每次改變方向,三菱都會少接收到. 例如: 第一次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第二次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第三次 反轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波." 第四次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第五次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第六次 正轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波". 第七次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 |
---|---|
|
twhauan
老兵
級別: 正式會員
|
用 驅動器 角度來開 正轉時 累計pls數增加 反轉時 累計pls數減少 是正確 |
---|---|
|
dlmeyou
級別: 探索解密
|
看現象好像反向時控制器沒反應過來,丟了起步的脈沖, 方向是不是用了擴展模塊的點, 或者先將方向信號Y點反向,再執行方向命令, 或者犧牲一個脈沖掉一下方向, DDRVI K-1 K20000 Y000 Y004 再補償一個脈沖試試,因為連續一個方向不丟脈沖。 |
---|---|
|