dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-25 15:48
最近在變頻器維修遇見一臺西門子MM430型號37KW變頻器上電運行顯示F0001與A0503故障,根據變頻器顯示的故障代碼,我們將西門子變頻器維修故障的原因及維修措施供大家分享。
根據西門子變頻器顯示F0001故障代碼含義:表示變頻器發生了過電流故障。http://www.cncswx.com
造成西門子變頻器維修過流故障的主要原因有以下幾種:①電動機的功率(P0307)與變頻器的功率(P0206)不對應;②電動機電纜太長;③電動機的導線短路;④有接地故障。
西門子通用MM430變頻器維修解決措施,針對變頻器以下各項進行檢測:1.電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率(P0206)相對應;2.電纜的長度不得超過允許的最大值;3.電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障;4.輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應;5.輸入變頻器的定子電阻值(P0350)必須正確無誤;6.電動機的冷卻風道必須通暢,電動機不得過載;7.增加斜坡時間;8.減少“提升”的數值。
根據西門子變頻器顯示A0503故障代碼含義:表示變頻器欠壓限幅。
造成西門子變頻器維修欠壓限幅故障的主要原因有:①供電電源故障;②供電電源電壓(P0210)和與之相應的;③直流回路電壓(r0026)低于規定的限定值(P2172)。
西門子變頻器維修欠壓限幅的解決措施:1.電源電壓(P0210)必須在銘牌數據限定的數值以內;2.對于瞬間的掉電或電壓下降必須是不敏感的;3.使能動態緩沖(P1240=2)。