yixue25
千里
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 200 點
下載積分: 693 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2024-10-22
查看yixue25的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-23 11:44
電腦與屏,USB連接正常;
電腦與PLC,以太網連接正常;
電腦通過屏的USB透明傳輸連接PLC,怎么設置都連接不上,,
WORK3上設置如附圖
學海無涯
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 11:50
透明傳送那,IP地址要填一下,填PLC的IP
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
yixue25
千里
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 200 點
下載積分: 693 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2024-10-22
查看yixue25的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-23 12:40
沒有IP可填,選的是直接連接透明傳輸功能,不是以太網透明傳輸吧???
學海無涯
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-23 14:14
這里



取決于你的GS2017屏和FX5U是怎么連接的
如果屏和FX5U是以太網連接的,你就要選以太網,并且填上PLC的IP地址
如果屏和FX5U是通過內置485或FX5-422-BD-GOT連接的,那就選直接連接

我估計是以太網的可能大
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步