樓主  發表于: 2019-09-19 15:25
圖片:
改指令是否只能用手動輸入的方式呢

PT處是不是不能使用D寄存器,通過HMI賦值
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 15:46
圖片:
PT處可以使用變量,數據類型為time,為32位的變量
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xujiehao04) 謝謝
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4323 分
    在線時間: 9540(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-25
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-09-19 15:56
    引用
    引用樓主xujiehao04于2019-09-19 15:25發表的 三菱FB結構化程序 TON指令 :
    改指令是否只能用手動輸入的方式呢

    PT處是不是不能使用D寄存器,通過HMI賦值


    為PT端建立標簽,數據類型為TIME,并為其指定地址。



    Time數據類型就是一個32位無符號變量,因此在HMI中放置一個數值輸入,連接上圖中的地址,數據類型為無符號變量即可。

    注意:Time的基礎單位為毫秒,如果用戶輸入使用其它單位的話,請進行轉換。

    Good Luck~
    luoyingdong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 306 點
    下載積分: 1203 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2011-06-27
    最后登錄: 2024-11-22
    查看luoyingdong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-09-24 13:49
    可以使用 INT_TO_TIME() 或 DINT_TO_TIME() 將設定值轉換為 Time 變數.