哪位高手有FANUC R-30IB 的資料。分享一下啊。
SRVO-402 報警不能動了.
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-14 18:11
SERVO DCS笛卡爾位置極限
實際已經越出安全區域時,在按住SHIFT+RESET,以JOG方式操作機器人返回安全區域內
樓主留言:
搞了好幾次才搞好,一個方法反反復反復的搞。必須先把DCS里的安全檢測功能關閉,做原點復歸,才可以,然今再把安全檢測打開。按照這個方法不一定一下就成功。搞的好崩潰
附件: R30iB報警代碼列表 B-83284CM-1_04_01.PDF (3619 K) 下載次數:171
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dlmeyou)