沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-09 08:01
哪位大神有3u直連j3-10a的基本接線圖,還有伺服參數的基本設置!
知道的大神麻煩告知一二,小弟萬分感謝
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 08:30
參數:
PA01=1000
PA05=每轉所需脈沖數
PA13=0301
PA21=1001
PD01=0C04時,(使能,上,下限全ON)

接線:
J3CN1的 42號腳接急停,47號腳接PLC的0V,21號腳和12號腳接PLC的24V,10號腳接發脈沖的Y,35號腳接方向信號的Y
樓主留言:
好的我試試看,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(baiyangfy) 真是好人!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步