ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-05 10:16
S7300的編程線可不可以兼容VIPA惠朋CPU的,還是要專用編程線,哪里有賣
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50372 分
在線時間: 2651(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-28
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-05 23:25
S7300的編程線可以兼容VIPA的
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-08 20:03
通用的,就連編程軟件都通用。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-09 10:20
我昨天試了可以通訊,但有一個問題,我上載程序時一會就提示什么連接中止,查看幫助說CPU SF報警,因為CPU是利用PROLIBUS通訊控制幾個ET200遠程模塊,其中有一個模塊的通訊口壞掉了造成CPU SF報警燈亮,那是不是如果CPU報警了就不能上載程序
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 7034 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-28
查看dzh832的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-21 15:55
這個和上載程序沒有關系的