ws0564
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 454 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2023-06-12
查看ws0564的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-29 10:36
歐姆龍CPIE 系列PLC  RS232無協議自由通訊

3線RS232的焊法:

程序.rar (3 K) 下载次数:331 CP1E 無協議通訊方法.pdf (513 K) 下载次数:408   
9線RS232的焊法:


兩種方式完全一樣,也可用于編程通訊!波特率,奇偶校驗什么的,兩邊一致即可!

編程:



這個A392.04(內置端口地址,不是擴展端口)狀態很關鍵,ON時,RXD命令不接收數據,必須斷電重啟

這時候外部串口不能關閉再打開,尤其串口調試工具,或者PC端一直開著串口工具或斷開PLC串口接頭等PC打開串口后再插上PLC串口接頭(輸出個101.00通道便于觀察)正常發送時關閉,它就會報錯,然后必須斷電重啟!



PLC端口設置:

這個好理解,那種方式都行!
CR=十六進制0D
LF=十六進制0A


這里的意思就是發送的信息轉化成16進制,必要有0D0A結尾,ASCII碼就是結尾+換行+回車

往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-29 15:27
謝謝分享
三人行者必有我?,擇其善者而從之
18664371537
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 132 點
下載積分: 451 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看18664371537的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-30 08:12
有一個端口重啟標志位,報錯一般是設置的接收字節少,接收溢出導致