wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 783 點
下載積分: 2388 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2024-12-28
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-17 17:11
圖片:
想用編碼器做電位器使用,編了個程序發現旋轉慢了可以加減,旋轉快了后不計數,大佬們有什么程序方面的建議?怎樣改進?現在用的是600線的需要更換小些脈沖的編碼器嗎?
機會是自己創造的!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20583 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-28
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-17 17:19
接高速計數器,接線和程序手冊上有詳細說明,普通OI收掃描周期影響,還有個默認濾波時間,大約8ms,快了當然計不準
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215264 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-17 18:02
首先要確定好輸入的最高允許頻率是多少?編碼器輸入轉速在多少范圍?程序需用高速記數帶方向的。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
旋轉編碼器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1294 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看旋轉編碼器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-19 08:37
計數口的問題吧,建議使用高速計數接口
旋轉編碼器