12樓  發表于: 2019-08-10 17:09
在補充一下,變頻器的載波頻率我也已經調低了,光電的電源和信號用的普通的電纜,現在是把所有電機電纜放在鋁合金線槽里面,而光電的信號線也單獨拉出來放在外面,沒有和電機線走一起,只有進電控柜的一小節是跟電機線走在鋁合金線槽里面的
[ 此帖被wenliang在2019-08-10 17:25重新編輯 ]
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2024-07-16
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-08-10 17:31
看了其他評論,濾波器和電感都加上去了,我在想會不會和電線有關系,本人也是小弟猜想一下哈,就是電線會不會有丟失
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-08-10 21:21
是不是靈敏度沒調好。
我遇到過一次,換其他型號的就好了。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-08-10 21:29
引用
引用第14樓lqbzlqbz于2019-08-10 21:21發表的  :
是不是靈敏度沒調好。
我遇到過一次,換其他型號的就好了。

應該不會是靈敏度的問題吧,我裝有30組光電,總不可能每個光電都是沒調好吧,而且確認過每個光電都是調到最大的。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 6948 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-07
查看goldage的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-08-10 22:08
既然樓主都用了該用的解決方案了,還是沒有徹底解決問題,如覺得干擾是來自變頻器,可以試一下最流氓的方案,直接把變頻器裝在電機邊上,如果這招都沒辦法我建議你在仔細檢測一下干擾源頭,處理過一條生產線的開關按鈕失控,最后查出干擾源頭是來自和生產線公用的電源的電梯電機存在漏電(輕微,不影響使用,不跳閘)
zengrj521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 330 點
下載積分: 491 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-06-19
查看zengrj521的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-08-11 12:49
那么多接觸器,動作時,都有干擾的。要把低壓用電的電源加隔離變壓器,等
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-08
查看wei0212007的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-08-11 15:48
如果對響應性要求不高的話,樓主可以試一下把輸入濾波時間調大一些看看。
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2019-08-12 09:20
變頻輸入輸出電源線盡量和控制線分開,,不行就光電加磁環,接觸器加阻容死命堆
281969148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1728 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-11-08
查看281969148的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2019-08-12 10:44
漫反射式光電傳感器很容易受外圍物件反光強度,光照影響,導致信號異常!建議更換為對射式光電,或反射回歸式傳感器
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2019-08-12 11:20
有幾點個人想法,供參考:
1,用PNP 的傳感器抗干擾能力會好點。
2,長距離傳輸會有壓降,這方面要了解下對傳感器和信號采集有多大影響!
3,光電計數,前后有差別,到底是多了還是少了?多了可以考慮PLC軟件或者設置加長濾波。
4,鋁線槽要一端接地,傳感器也可以考慮換成屏蔽線,并且屏蔽線一端接地。
5,變頻器接地要良好,三相電機接地也要良好?茨汶娤錄]有專門的接地銅排,就直接在底板上,平?赡軟]事,一旦有干擾,就很麻煩!
6,遇到干擾,沒別的辦法,只有慢慢試,慢慢排查,別問我為啥說這么多,因為都是吃過虧的人!
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2019-08-12 13:55
信號線是不是用屏蔽線接的?我以前也遇到過干擾,用屏蔽線接就好很多,屏蔽層接地