請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
281969148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1728 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-11-08
查看281969148的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 10:44
漫反射式光電傳感器很容易受外圍物件反光強度,光照影響,導致信號異常!建議更換為對射式光電,或反射回歸式傳感器