最近做了一個自動抽取稱重控制的小項目,用人機和稱重儀表,蠕動泵直接走MODBUS-RTU通訊,總共有三個稱重儀表,一個蠕動泵控制器四個從站,能通訊上,就是有3秒左右的延遲(人機顯示的數值和儀表實際數值),造成實際量和設定量會有一定的誤差,幾克到幾十克不等,調整波特率沒什么效果,現在暫時只有通過設置提前量來勉強應對,請教各位師傅是我什么地方沒設置對還是觸摸屏問題呀?我看觸摸屏支持256個從站的呀,才四個站就延遲那么厲害,多一點不是沒法用?比較困惑,期待大神們解答,謝謝!







    
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2024-07-16
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-01 13:36
跟著大佬學習,我們不會
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15127 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-06
查看m046的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-01 13:56
引用
引用第1樓zhanghao123于2019-08-01 13:36發表的  :
跟著大佬學習,我們不會

哈哈,論壇大神多,跟著一起學習
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-02 21:04
你用的是顯控屏吧?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15127 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-06
查看m046的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-05 09:08
引用
引用第3樓往事如風于2019-08-02 21:04發表的  :
你用的是顯控屏吧?

你好,屏通的觸摸屏
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
dfy
dfy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 11859 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看dfy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-05 12:21
波特率
fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-05 17:05
232和485協議本來就慢,用網口做應該就沒有這種問題
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2024-08-16
查看hjl76的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-05 18:01
3個泵控制12個從站嗎?還要讀寫,是得2秒。485輪詢沒有辦法。我寫程序正常是100MS讀或?qū)懸淮,這就得2.5秒
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2024-08-16
查看hjl76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-05 18:02
能不能加串口模塊,分散一下!
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15127 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-06
查看m046的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-08-06 08:22
引用
引用第7樓hjl76于2019-08-05 18:01發表的  :
3個泵控制12個從站嗎?還要讀寫,是得2秒。485輪詢沒有辦法。我寫程序正常是100MS讀或?qū)懸淮,這就得2.5秒

總共四個從站,一個泵,三個稱重儀表
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1162 點
下載積分: 2822 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-06
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-14 07:55
波特率再提高
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
lvwenzhe888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 157 點
下載積分: 37402 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2024-08-14
查看lvwenzhe888的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-14 08:02
屏通就是有這樣的問題
  • «