樓主  發表于: 2019-07-22 14:11
  

這是手冊上面的程序,不知道是我理解的問題還是手冊輸寫錯誤的問題。謝謝啦
[ 此帖被出來吧葡萄在2019-07-22 14:30重新編輯 ]
出來吧葡萄
QQ413133429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 105 點
下載積分: 807 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-08-27
最后登錄: 2021-01-24
查看出來吧葡萄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-22 18:03
我覺得應該是下面DADD32位運算,所以D101和D103要清零。上面通道2的讀取值應該是D102,手冊上D101是錯的。還有一個不明白的是通道1和通道2為什么同時都是K2M100,難道不沖突嗎?百思不得其解啊。
niyouyijian
每天進步一丟丟...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 215 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-02-22
最后登錄: 2024-09-28
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-26 18:05
X0 與 X1 不能同時接通
BFM#17中同一時間只能設置1個通道工作,因此圖中X0和X1在同一時間只能有一個置位,這也是為什么兩個通道都將臨時數據存儲到K2M100卻不會造成數據沖突;若二者同時置位,會導致程序不能正常運行。