陳仙子915
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
之前在網上找到一段程序現在正在學習,問題是為什么頻率讀取感覺讀取不出來呢? 還有第二張是我自己編寫的讀取電壓程序 但是有一個問題是 就是那條【HEX D33 D200 K4】我看不懂 希望懂的人講一下 |
---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
圖片:
你有發帖子和等待的這點時間,去查一下手冊不行嗎。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
【HEX D33 D200 K4】 將D33/D34/D35/D36共4個寄存器的ASCII碼轉成16進制數,并存到D200中; [ 此帖被anlyl2014在2019-07-18 15:36重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
陳仙子915
級別: 略有小成
|
可是為什么要將D33~D36的寄存器的ASCII碼轉化16進制并放入D200中嗎? 難道變頻器的頻率參數數據是在D33~D36中嗎? |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
因為你這個通訊是以ASCII碼發送與接收,收到的數據以ASCII碼的形式存在D33~D36中,你不轉碼是不能正確顯示的 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
你可參考我發的貼,是FX1N_485BD與臺達變頻器通訊例子,里面有類似轉換 http://m.24x7lending.com/read-gktid-1668002.html |
|
---|---|---|
|