90人在江湖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看90人在江湖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-12 16:20
現在有個項目使用的的是CJ2H-64系列CPU,現場IO比較散,距離比較遠所以選擇使用CompoBusS模塊進行遠程離散IO讀取,主站模塊使用的是CJ1W-SRM21 最大可以搭載256個點(128點輸入 128點輸出)從站選擇的是SRT2-ID16(16點NPN輸入)和SRT2-OD16(16點NPN輸出型)。請問有弄過這個配置的前輩嗎。求指教!
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-12 18:00
在IO表中配置下SRM21,遠程模塊地址好像是固定的,很多年前用過,現在忘記了。
樓主留言:
像歐姆龍這樣輸入輸出比較分散,點數有比較多,你一般是怎么配置的呢?
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-12 18:10
用DeviceNet單元好用一些。
樓主留言:
哦 ,謝謝前輩指點
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-13 14:10
CompoBusS模塊設定站號就可以了,這個好像是固定的
樓主留言:
可能CompoBusS這種通訊方式應用不是很多,請問下你一般類似項目使用什么通訊方式呢?