用的是臺達的tp70一體機 自帶模擬量 分辨率不高 10位
輸入是0-5v的電壓信號

為了解決這個模擬量亂跳的問題
1 我在模擬量輸入口并聯了一個電容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一個數值比較 0~2001 有效
3 電壓過低時 直接將無意義的信號切斷
4 接地

結果都不理想 還是偶爾一跳 還是負數

求指導
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 413 點
下載積分: 990 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 09:29
電容太大,用0.1uf的就可以,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(0zhang9) 真誠感謝!
    1992sd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 35437 分
    在線時間: 592(小時)
    注冊時間: 2012-08-23
    最后登錄: 2024-11-06
    查看1992sd的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-07-01 09:50
    應該是模擬量的問題,查一下輸入信號是否穩定、模擬輸入的接線是否可靠。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(0zhang9) 真誠感謝!
    0zhang9
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 179 點
    下載積分: 946 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2018-08-14
    最后登錄: 2023-12-12
    查看0zhang9的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-07-01 10:05
    拆上拆下 好幾次了 接線應該是牢固的 我卸下來在試試
    0zhang9
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 179 點
    下載積分: 946 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2018-08-14
    最后登錄: 2023-12-12
    查看0zhang9的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-07-01 10:05
    我去找個小電容試試
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 991 分
    在線時間: 87(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-11-05
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-07-01 10:59
    曾經試過,地線有問題
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 1837 點
    下載積分: 236 分
    在線時間: 1105(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2024-11-06
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-07-01 14:58
    你這電容太大了,濾高頻用小電容