yangshuai
級別: 略有小成
|
各位師傅好,本人手上有一臺上海耀華稱重顯示器,型號:XK3190-C602 想與三菱QJ71C24模塊通訊,求接線圖(第一次接觸)及程序 XK3190-C602 背面接線端 三菱QJ71C24 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
第一次接觸,你就用Q PLC ? 你先把耀華稱重顯示器手冊上傳看看,都有哪些通訊功能再說吧! |
|
---|---|---|
|
安靜凌月
級別: 探索解密
|
這個不應該就是看手冊根據自己需求才會有接線圖圖嗎 |
---|---|
|
lewis3135
級別: 探索解密
|
SDA->R+ SDB->R- RDA->T+ RDB->T- 要看哪種協議,Modbus的話就買專用模塊就好 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|