許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-05-25
查看許澤民的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-10 08:35
有個測試機需要伺服馬達旋轉5千萬次。伺服設置2000脈沖一圈。了解到D8340計數的上限是20億,不夠用。D8340清零以前用過好像不大好清零。用時間計數的話不能控制停止位,因為有加減速時間,速度也是要設定可改的。有那個大神試過D8340零清零,或其他辦法能能控制好停止位嗎。
大概大概
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28635 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-10 08:57
馬達有個Z相信號,高速計數器,一圈一個信號
換個思路方法多得很
樓主留言:
謝謝大俠,是蠻好的思路。計數到了后,是不是要減速停,不然可能停不準。停的差一點沒關系,太多不太好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangdai527) 熱心助人!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1541 個
    工控威望: 1764 點
    下載積分: 6257 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-12-12
    查看langui的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-12 08:23
    伺服馬達上有個緊急停止信號,計數到達用PLC中斷然后立即輸出給伺服。
    流辰沙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-06-12 09:35
    引用
    引用第1樓tkggtdkjpl于2019-06-10 08:57發表的  :
    馬達有個Z相信號,高速計數器,一圈一個信號
    換個思路方法多得很


    如果擔心停不準,在計數到4999W5000轉的時候,換一個低速,再慢慢數。
    按理說 要求5千萬次,都會給一點允許誤差的,哪怕是測試機,多轉點測試品該壞已經壞了,不該壞的多幾圈也壞不了