wjm111
級別: 略有小成
|
3臺FX3U+3個FX3U-485ADP-MB進行通信,通信已正常。 1 從站可以讀寫主站數據資料嗎? 2 主站D1000~D1003寫入1#從站D2000~D2003我這樣寫是否正確? ADPRW H1 H03 K2000 K4 D1000 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
從站不可以向主站讀寫資料,你這段程式應該是讀取 下面這段是寫入 ADPRW H1(從站1) H6(寫入暫存器) H2001(地址D2000) K1(長度1) D1000(來源資料位置) 從站D2000位址為H2001,請考手冊 [ 此帖被twingo49在2019-05-28 09:42重新編輯 ] |
---|---|
|
sunxinbei
級別: 略有小成
|
最后個事通訊標志位 應該用位狀態軟元件 |
---|---|
|
lucas
級別: 家園?
|