按手冊上面測試中斷,為啥用PLC測試時達不到所要的狀態呢?
要求:X1-OFF,Y4-ON,Y5-OFF。        X1-ON,Y4-OFF,Y5-閃爍。
只要X1觸發M8051,4~7步不執行,執行指針I(yè)101所在的8~11步。

  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-23
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-04 16:52
還請各位大師指點一下!現在用PLC運行程序時 當中斷信號X1有信號時Y5會ON、但是不會閃爍,且Y4也一直輸出不會OFF。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-04 17:47
按照題目應該用CJ可能好一點
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-04 18:15
中斷只在一個邊沿有效,在中斷各程序里,什么上升,下降沿,定時器都無效
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-04 18:18
你這手冊如果是紙的可以拿去燒飯了,順便提示一下,三菱的手冊會讓你懷疑人生
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-23
查看wenliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-04 18:51
引用
引用第3樓hsqknx于2019-05-04 18:15發表的  :
中斷只在一個邊沿有效,在中斷各程序里,什么上升,下降沿,定時器都無效

大師 您好!就如你所說的、中斷程序只在上升沿及下降沿是執行,那中斷程序要是沒有執行完成時也不返回吧?且這個程序中上面已經禁用中斷了,那中斷程序是怎么私返回主程序的呢?
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-04 19:06
看到中斷程序里的那個IRET沒,那就是返回啊


無條件返回,別指望搞什么條件返回,那樣基本上都會出現看門狗錯誤
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-23
查看wenliang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-05 15:29
引用
引用第6樓hsqknx于2019-05-04 19:06發表的  :
看到中斷程序里的那個IRET沒,那就是返回啊


無條件返回,別指望搞什么條件返回,那樣基本上都會出現看門狗錯誤



那三菱的中斷和西門子的中斷是一樣的用法嗎?我感覺為什么跟西門子的用法不一樣呢?我上個西門子的樣例圖:




    
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-05 19:54
不同PLC的語法不一樣,請看相關說明,


ATCH就是與中斷程序連接用的