  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
laser010
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 571 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-09-11
查看laser010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-02 11:04
排除動力線和編碼器線的問題,判定應該是伺服電機有問題了。之前碰到伺服設定正常、動力線、編碼器線沒問題,就是鎖不住軸,旋轉時抖動嚴重現象,后來更換新伺服電機后就正常了。 以上供參考。
樓主留言:
多謝了,但是我所有東西都是新的,電機驅動器,編碼器線,還有動力線都是新的
小龔同學
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 135 點
下載積分: 479 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-08-23
最后登錄: 2022-11-07
查看小龔同學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-02 14:36
你可以先用三菱的電機調試軟件,試運行看看電機 編碼器的線有沒有問題。
樓主留言:
調試軟件試了,也動不了,這一套東西全部都是新的
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1812 個
工控威望: 2074 點
下載積分: 2732 分
在線時間: 2236(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-28
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-02 16:38
左右極限呢
樓主留言:
左右極限已經設置自動on了
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-02 21:48
伺服參數調整有問題
樓主留言:
具體還需要調整哪些參數大神
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-04 11:11
缺相了,或者電機原點不對
樓主留言:
這還沒動呢,和原點有啥關系。
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1812 個
工控威望: 2074 點
下載積分: 2732 分
在線時間: 2236(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-28
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-04 11:14
是位置模式嗎,還是設成了速度模式
樓主留言:
位置模式,
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-28
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-04 15:07
是不是機構部分 不同心導致的
樓主留言:
電機沒有接負載,沒接東西
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-04 16:03
伺服用的220v電源是哪種?電子伺服變壓器還是那種,我遇到過電子伺服變壓器造成的此內故障。接入單相220試下
樓主留言:
我用的就是單相電,自己試這玩的
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1812 個
工控威望: 2074 點
下載積分: 2732 分
在線時間: 2236(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-28
查看eledesigner的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-04 16:10
不可能的,除非壞了。
樓主留言:
不應該啊,都是新的,我看看是不是接線沒接好
385385
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 38246 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-01-21
最后登錄: 2024-12-05
查看385385的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-05-05 00:26
有可能是編碼器快速插頭接觸不良,我之前用的臺達B2偶遇過類似情況
樓主留言:
謝謝了,我試試
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-26
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-05-05 07:20
試下三菱伺服軟件一鍵式調整,剛性是不是太大了。
樓主留言:
還沒有到伺服剛性那一步呢,不能鎖軸
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go