樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-07 14:26
你直接把PD01設成0C04
樓主留言:
設置過了