昆侖通態和FX-3U-BD的RS485通訊不成功是因為昆侖通態在設備組態時候的驅動選擇錯了。
解決辦法:1,通用串口父設備 串口端口號 -COM2 、波特率- 19200、數據位-8位、停止位-1位、數據校驗方式 -偶校驗
2,設備0-三菱FX_串口系列串口 (注意:這個是重點,安裝的軟件里默認只有三菱FX_系列編程口,你們都是錯在這里。點擊設備管理,選擇PLC-三菱-FX系列串口,增加的選定設備里。)
采集優化-優化、設備名稱-設備0、設備注釋-三菱FX_系列串口、初始工作狀態-啟動、最小采集周期-100、設備地址-0、通訊等待時間-200、快速采集次數-0、協議格式-協議1、是否校驗-不求校驗、PLC類型-FX2N
PLC通訊設置:PLC設置系統2---CH1---進行通訊設置 打√---專用協議通訊----8Bit---偶數---1Bit--19200----RS485---禁用---和校驗(不選)---格式1(無CR/LF)--00--1
按以上設置好,把程序傳到設備后斷電重啟。成功后麻煩來謝謝我,雷鋒也是需要動力的。