neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 750 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-07-24
查看neuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-28 22:03
新手,請教幾個PLS2的位置控制問題

1.  PLS2 如果使用絕對位置,控制參數中的CW和CCW  設定還生效么?   比如絕對位置是10000,電機就順時針從原點起轉10000,。如果我修改了方向,會不會逆時針轉10000

2. PLS2的絕對位置有負數么?  如果有負數,如何在目標位置字寫入負數。

3. PLS2的位置是10進制還是16進制的

xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1205(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-01
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-29 19:47
1.使用絕對位置會自己識別方向
2.負數-10000
3.&為十進制 #16進制
neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 750 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-07-24
查看neuser的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-30 06:17
引用
引用第1樓xiao_ming于2019-03-29 19:47發表的  :
1.使用絕對位置會自己識別方向
2.負數-10000
3.&為十進制 #16進制


感謝!  已明白~
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-01 14:36
歐姆龍plc的PLS2指令的(絕對控制功能)如果在org指令回原點不成功的情況下是無法發出脈沖的。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
alan_yang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 73 點
下載積分: 408 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-03-20
最后登錄: 2021-01-09
查看alan_yang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-01 16:20
絕對位置脈沖輸出需要先用ORG指令定義原點后才能使用