PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了個復歸按鈕,有時候按下后,按鈕沒有復歸,也就是按下后一直處于ON的狀態,我監控了plc這個按鈕的寫入地址就是ON的狀態,請問是怎么回事?有時候又是正常的,這要這么處理???
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 17:00
1.HMI按鈕選型錯誤(復歸型)2.PLC程序里有置ON
樓主留言:
1.復歸型我確認是沒錯的;
2.PLC程序里沒有置ON,我用了交叉參照只有觸點
三人行者必有我?,擇其善者而從之
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發。‰娫13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-28 21:23
把屏的程序和PLC程序發上來,一個幫你搞定,或自已按樓上的方法去找原因
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-01 14:25
圖片:
圖片:
復歸型按鈕我確認了是沒錯的,寫入讀取地址不同,今天測試了斷開這個復歸按鈕后面的輸出不給輸出發現沒有這種問題。這個后面輸出是伺服定位的觸發具體我發截圖吧
zjh0102
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 1783 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-01-27
最后登錄: 2022-03-09
查看zjh0102的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-01 15:09
讀的一直有讀到啊
yesterdayom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 183 點
下載積分: 4634 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2020-03-23
查看yesterdayom的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-03-01 15:44
那就不用set,既然是復歸型,你就直接用上升沿,結果用FF交替,你這相當于一個復歸型手自動開關。也可以不用復歸型直接用切換型,程序換種方法照樣能達到效果
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-03-01 17:35
寫入讀取地址不同......而威綸的讀取地址僅用于按鈕效果的顯示,而寫入地址才是使元件動作的地址,既然用了SET M603,那么按鈕按一下就肯定顯示成M603的狀態
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-25
查看fcq417的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-03-01 22:57
讀取與寫入不同地址導致的
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-03-02 17:42
set指令在沒有rst之前,是一直on狀態的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(bruce2020) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    風影zdy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 1885 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2019-05-08
    最后登錄: 2024-08-18
    查看風影zdy的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-07-12 22:29
    我也是相同的型號,遇到這個問題了。而且別人還不行。
    秋末零九
    人生看淡,不服就干
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 269 個
    工控威望: 5016 點
    下載積分: 1853 分
    在線時間: 583(小時)
    注冊時間: 2019-08-26
    最后登錄: 2024-12-25
    查看秋末零九的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-07-13 08:59
    單獨寫個程序看下ldp x0 altp y0 寫入x0 顯示y0