12樓  發表于: 2019-02-22 09:38
丟脈沖主要是查看線路是否連接牢靠,脈沖線不要和強電一起走,電柜里的伺服驅動器旁有沒有高頻元器件(變頻器等),伺服電源是否干凈(加濾波器),設備周邊是否有大電流大磁場電器,伺服線路添加磁環!等等   
385385
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 38246 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-01-21
最后登錄: 2024-11-05
查看385385的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-02-23 11:44
伺服電機不丟步的情況下不用理會,只要還是機械精度問題,我一般都是機械工作一段時間自動回一次原點以免誤差
cxb5867568
三菱,歐姆龍,西門子,AB,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 126 點
下載積分: 514 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2024-09-12
查看cxb5867568的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-03-04 21:13
我每次都是搞電子齒輪比,搞得一臉懵逼     
勇者走天下
阿桂100
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 145 點
下載積分: 9366 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-06-14
查看阿桂100的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-03-05 11:02
回原點用Z相脈沖,電氣就能實現每次回原都在同一個位置,問題是你機械絲桿皮帶等都會有間隙的
kps000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 634 點
下載積分: 7545 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2018-12-04
最后登錄: 2024-11-02
查看kps000的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-03-27 08:47
怎么看脈沖有沒有丟啊
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-03-27 09:04
理論上用感應器加Z相信號是最準的原點方式了;只是要注意一點:感應器ON點和Z相信號點最好相差半圈。
其他的就只需要考慮你的機械精度了。
  • «