樓主  發表于: 2019-01-15 14:55
想問問如何通過PLC梯形圖編程模擬,實現模擬量轉換為具體的數字。例如假設模擬量輸入為10mA,如何通過編程變?yōu)橐粋數字。(希望有完整的編程實例,感激不盡。
zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2024-12-04
查看zxong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-16 10:32
看看手冊上的SCL指令
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2024-09-01
查看小軍電子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-13 09:38
你搜下論壇里面有你說的這個,10ma除輸入最大范圍20乘以倍率4000就行,你可以搜搜那個帖子