一臺專用設備,使用MR-JE--70A三菱伺服,電源進線接的單相220V(可以接三相220v),白天上班正常,到了夜班生產,經常會出現AL30.1報警,晚班三相總電壓410V,單相240V,三菱驅動器進線電壓要求是:200-240v
伺服在這臺設備的作用是:作為定位使用,達到一個位置后,保持不動,伺服電機帶有減速器和配套電缸,電缸活塞桿端頭配有緩沖彈簧,外部機構的氣缸每次后退壓著緩沖彈簧,到達氣缸后退限位作用
目前措施:1.更換外部剎車電阻到100W,情況任然存在。
2.手冊上寫的是在260V以內都可以使用,那么進線電壓也就沒有超過范圍,客戶認為電壓沒有問題,單驅動器的電壓要求是200-240v
需要加一個變壓器初級400V,次級210V來解決這個問題嗎