cjlw2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 208 點
下載積分: 41643 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2022-10-07
查看cjlw2003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-07 21:01

安川伺服驅動器點正常,模擬量啟動會慢速反轉,把模擬量拆掉后會正轉。是怎么回事。
cjlw2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 208 點
下載積分: 41643 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2022-10-07
查看cjlw2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-07 21:02
安川伺服驅動器有沒有壞呢?
安川周周
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 420 點
下載積分: 950 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2019-02-27
查看安川周周的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-08 08:56
模擬量有偏置,fn009,fn00a可以調整偏置的
安川周周
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 420 點
下載積分: 950 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2019-02-27
查看安川周周的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-08 09:05
fn009模擬量指令偏置量的自動調整
fn00a速度指令偏置的手動調整。

輸入模擬量負值為電機反轉
輸入模擬量正值為電機正轉。

如果輸入模擬量為0,電機應該是停著不旋轉,如果這時候有微速的旋轉的話,就是伺服本身存在的偏置。需要通過FN輔助功能進行調整。
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-11-27
查看安川電機的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-08 09:30
收藏一下