藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-03 20:26
描述:感覺這個功能一點用都沒有
圖片:
描述:不知道這段程序會不會影響
圖片:
新的臺達DVP-12SA2下載總遇到,第一次下載程序的時候沒問題,可是第二次以后就下載不了 一直連接不上。有時候連上時靠運氣。一直想找規律還沒找到。新的臺達DVP-12SA2搞了五六臺都是一樣,
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-27
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-04 11:39
和軟件版本有關系,用4.0以前的版本
樓主留言:
問題解決了
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-27
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-04 11:53
你把COM1-RS232 COM2-RS485通信協議都改了當然不能通了
樓主留言:
這個沒影響,我撥到Stop狀態就不會對COM口有所改變
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-04 12:15
是不是改了站號和通訊協議。
樓主留言:
第一次都是默認的  第二次需要更改站號才行
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-04 21:53
謝謝各位!我已經找到問題了  ,新的PLC第一次用的時候,可以直接下載程序,第二次以后需要更改站號,比如第一次默認站號是1,第二次用2就好。我也不知道啥原因,今天試出來的,因為這樣的事情有五六次了  所以今天好好試了一下。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-05 18:10
看一下特殊寄存器D1121這個里面是設置站號的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(藍夢益) 謝謝 ,是設置了