新人來襲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-08-28
最后登錄: 2020-03-04
查看新人來襲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 09:15
圖片:
圖片:
我用了歐姆龍的 CP1E  plc  根據手冊 用acc做點動脈沖 ,但是為什么我只能反轉 ,沒有正轉的 ,求大佬指點一下
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113637 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-25
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 09:42
你試過用負數了嗎?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1351(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-22 09:38
檢查你的驅動器,設置為脈沖+方向還是CW/CCW控制?
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
jqryygyjcf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 267 點
下載積分: 24472 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-24
查看jqryygyjcf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-22 11:31
沒加電阻吧,以前也試過這問題搞到頭痛,后面加限流電阻就解決了
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-25
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-24 17:02
總之不是程序問題,檢查方向線以及是否是脈沖+方向的模式
Your happiness is everything.