臭覺覺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 127 點
下載積分: 606 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-10-11
最后登錄: 2022-08-08
查看臭覺覺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-05 10:25
各位高手,你們好,有個問題想請教各位,我有三個編碼器來檢測三條鋼絲繩的行程,但我只有一臺FX系列的PLC,想請問各位高手怎么連接?是直接連接PLC的輸入端嗎?需要增加功能模塊嗎?謝謝
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-05 12:23
FX有好多系列,你又沒說PLC是什么型號多少點數,又沒說編碼器輸出形式,絕對值還是增量的 單脈沖還是雙脈沖,你讓別人怎么回答
許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-05-25
查看許澤民的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-06 08:41
看手冊吧
大概大概
旋轉編碼器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2024-11-01
查看旋轉編碼器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-06 10:35
要看plc具體有什么通信接口了或是高速計數口,高速計數口的話就接增量編碼器,一般plc會有多個高速計數口可以接的;走通信的話就要接絕對值編碼器了,您只有一個plc要接3個編碼器,建議采用RS485或是Modbus總線型編碼器,三菱PLC有這種接口可以用。如有編碼器方面的需要,可以聯系我們額     
旋轉編碼器
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-06 12:56
不知道你采用什么類型的編碼,
如果是絕對值式編碼器只能接一個,
好像沒有絕對式編碼器模塊。

增量式編碼器,X0,X1是100KHZ的,X2到X7,好像是10KHZ,
看你編碼式速度,高于10KHz就只能接一個,需要增加模塊。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/