ipp1993
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 161 點
下載積分: 884 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2021-03-13
查看ipp1993的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-04 18:35
Q172DSCPU連接三菱機器人CR-800Q 怎么設置呢?

系統是多CPU兩臺,上電Q172DSCPU單元報警 L01系統參數設置異常

用MT Developer2 ,SCNE配置里選項沒有三菱機器人的選項,所以參數都寫不進去,有沒知道這怎么處理呢 ?
時光愛人
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-04 19:58
記得是Q172DRCPU
ipp1993
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 161 點
下載積分: 884 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2021-03-13
查看ipp1993的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-05 08:40
型號就不糾結了,就這個系列的。有用過這種連接方式的嗎?
時光愛人
ipp1993
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 161 點
下載積分: 884 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2021-03-13
查看ipp1993的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-05 11:05
選型選錯了,要用 Q172DRCPU 、Q172DSRCPU  買錯了 1w多。。。。
時光愛人
flsun123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-04-09
最后登錄: 2020-09-01
查看flsun123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-05 17:10
Q系列機械手應該是標配外置cpu的把,應該不會錯
flsun123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-04-09
最后登錄: 2020-09-01
查看flsun123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-05 17:12
如果是Q系列機械手標配cpu的話要使用RT TOOLBOX3設置參數,PLC那邊也要相應設置