henrywang10
級別: 略有小成
|
請教各位高手 本人想用三菱FX5U與三菱MR-JE-10B伺服做總線通訊與網絡,請教如何做?之前都是使用脈沖加方向的 現在用到流水線,走現場總線與網絡通訊,因為MR-JE-10B不能使用脈沖與方向吧 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
或80SSC如果不想加模塊找款支持JE -C的伺服走CC LINK IE |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
FX5-40SSC-H或FX5-80SSC-H 或換JE-A系列伺服 |
|
---|---|---|
|
henrywang10
級別: 略有小成
|
寫錯了,應該是QD77MS4,帶4軸的,請問怎樣使用!配合MR-JE-10B使用 |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
你QD77MS4的用Q系列了,不是FX5U了。這種模塊的使用多看說明書和范例比較好,兩句話說不清楚的。 |
|
---|---|---|
|
zhangli1991
級別: 略有小成
|
QD77MS4,運動模塊,直接插上光纖線,根據緩存地址寫程序就可以了 |
---|---|
|
你滴小杰
級別: 探索解密
|
這個就是走總線,不需要接線了。用專用電纜連接起來就行,具體看手冊,手冊上都由于,只要你耐心看。 我最近也在做個QD77MS16的項目,可以討論討論。 |
---|---|
|
黃曉liang
級別: 家園常客
|
三菱B系列伺服是走SSCNET光纖總線控制了,如果用5U來做,就要加運動控制模塊40SSC或者80SSC,如果只用5U本身發脈沖,你只能把伺服換成A系列的,如果用Q系列的運動控制模塊,那么你的主機就要相對應換成Q系列的,5U和Q是不能混合搭配的,希望可以幫到你。。 |
---|---|
|