想用這個0N-3A來做一個空壓機的程序來玩玩,現在讀取的壓力數值與實際相差不大。因為咕里的空壓機如果是傳感 器壞了,觸摸屏上會顯示傳感器失靈,
于是我就想設一個上限與下限,上限比較好設, 因?-20對應的是0-250,現在測得的數值在106左右,而125剛好是0.8MPA,那我設的是130.超過130顯示超壓。
關鍵就是在這個下限,我想是不是要把FX0N-3A的偏置調成5-255.也就是說4毫安對應5.20毫安對應255.
除了這個方法還有別的方法嗎。
也就是說只要這個傳感器少于4毫安就等于是傳感器失靈了。我看網上說一般取下限2毫安做為檢測這個傳感 器,但不知道該如何。