wenluderen
人人為我我為人人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2024-02-19
查看wenluderen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-27 17:23
最近使用MX component 連接 FX5U的CPU,  FX5U使用以太網 連接了JE-C的伺服,走了CC-LINK IE 模式。

×××
目前MX Component  無法連接  FX-5U 的CPU ,不過可以搜索到。

wenluderen
人人為我我為人人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2024-02-19
查看wenluderen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 18:18
折騰一會  大致發現問題所在了。

FX5U的PLC連接另外一臺電腦,我的同事在調試PLC,用的是直連模式,而且還是在線監控,所以MX是連接不上的。

另外,我發現MX必須使用直連模式才能找到FX5U  不然報錯。

目前問題算是暫時解決。

還需繼續推進

為啥 不能使用路由器模式 連接PLC  
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1095 個
工控威望: 1356 點
下載積分: 3444 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-27
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-27 20:21
GE FANUC  90-30的可以用路由器連接。確實強大。美貨做得還是很到位的。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1812 個
工控威望: 2074 點
下載積分: 2732 分
在線時間: 2235(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-27
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-28 10:50
使用路由器要設置IP等參數的吧
wenluderen
人人為我我為人人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2024-02-19
查看wenluderen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-02 09:38
需要在FX5U的以太網端口里面添加配置才可以