sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-07-11
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-22 18:26
最近調試遇到一個奇怪的問題,我的PLC  CPU 是1515的,通過S120控制4個電機,S120控制器CU320-2Pn ,帶兩個雙軸書本型模塊。我的控制要求是4個電機同時動,或者3個電機,兩個電機同時動,現在出現了一種現象,就是兩個電機在同一個雙軸模塊上同時動就可以,如果兩個電機分別在兩個模塊上的時 候,前面一個動,后面一個就不能動。如果把電機定義成1,2,3,4順序,1,2電機為一組可以同時動,3,4號為一組可以同時動;當1,3為一組,2,4為一組時,前面一個電機可以動,后面一個電機就動不了。
   我的問題是:
  1.兩個電機在同一個雙軸模塊上時就可以同時動,兩個電機在兩個不同的雙軸模塊上時,就會出現前面一個電機動,后面一個不動的現象,可能是什么原因呢?
  2.S120有源電源和1500通訊的報文是370,1500里面有那個指令可以使能電源,讓電源工作?
3.兩個軸上的電機要同時動,是否需要設置同步或者其他設置?
4.大家有多電機同步的例子不,參考學習下。
   最后謝謝各位大神,中秋節快樂, 辛苦了。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-23 08:33
樓主做的什么土豪項目,S120帶的是普通電機嗎。
www.AD.SIEMENS.COM.CN
sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-07-11
查看sunlight54的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-23 09:54
   不是普通電機,是伺服電機。