天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 515 點
下載積分: 2877 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-10-30
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-31 12:48
我這里有臺機要接收伺服器定位完成INP一個動作信號,怎么它會剛啟動inp就有一次信號輸出,定位完成又一次inp信號輸出,一共兩次信號。怎么會有兩次,要設置哪個參數。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-10-31
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-31 12:53
定位完成 INP CN1-24 累計脈沖在設定到達范圍內時INP開啟。定位范圍可以在 [Pr. PA10] 中
進行變更。到位范圍較大時,低速旋轉時會常開。 伺服ON后INP開啟。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
2樓  發表于: 2018-08-31 12:54
你電機不動的時候INP信號就有了。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。