k2416207
級別: 略有小成
|
今天幫客戶處理一個MODBUS通信問題,西門子200PLC,英威騰CHE100變頻器,程序?qū)懞茫趺匆餐ㄐ挪簧,監控報文,報文沒有問題,變頻器的 波特率 校驗位 數據位 停止位 檢測了N遍都沒有問題,懷疑通信口有問題,換了個變頻器還是一樣,折騰了幾小時,回歸手冊發現手冊沒有介紹10功能碼,難道不支持多線圈通信,然后程序改一下讀寫單個線圈果然好了,,。總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
實踐是檢驗真理的唯一標準。參數設置方面。有時沒玩過確實是需要按手冊結合實際去嘗試。以前玩基恩士BL600條形碼時。連接電腦來調試。下載參數。笨方面就是排列組合去時通訊參數。經歷過很多次失敗了。連上了。后來看中文說明書。長按standby鍵,然后用一組參數就能連接上。實際上這是臨時通信參數。后來把它做成OPL后。不管它生產時與電腦用的是哪組通信參數。用臨時通信參數都能進行監控,下載參數。而不用去理會多種機型實際用哪種通信參數。把每臺機的參數備份。即使要更好硬件也能很快恢復生產。 |
|
---|---|---|
|
青空の夏
級別: 家園?
|
同感,解決問題只要1分鐘,但是發現這個問題可能需要一天時間,經驗很重要 |
---|---|
|
17010054343
級別: 略有小成
|
總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。 |
---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
|
總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然 |
---|---|
|