gz068909
級別: 略有小成
|
有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化 監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開 數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸 有該故障 |
|
---|---|---|
|
gz068909
級別: 略有小成
|
是Q系列呢 以前都沒有這種情況 也不知道問題出在哪里 用它的當前值來做軟保護導致各種撞機 最后才知道當前值出了 問題 目前只有臨時措施 需要讀當前值才進行讀取 不需要讀取是就不讀 問題始終沒能解決 一個模塊就一個軸有問題 |
|
---|---|---|
|
xiaoyong898
級別: 略有小成
|
發你的程序來看看,我經常用Q卸料的運動模塊,也沒有見過你說的問題 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
機器在停止狀態。有可能是馬達線受到干擾了,導致馬達確實是在移動,移動的量非常小。這個可能是無規律的。一般是數值往一個方向變化。 |
|
---|---|---|
|
gz068909
級別: 略有小成
|
程序是看不出問題,它的值變化的時候 我把軸啟動都全部強制復位斷開 值還是變化 而且變化不是一點點的變化 假如它現在停止的位置是240mm的位置 他變化的時候直接變成40mm 這么大的變化如果motor動了我們肯定看得出來呀 我覺的干擾的問題比較有可能 |
|
---|---|---|
|
gz068909
級別: 略有小成
|
看來只有換硬件一個個來測試了 工程師也是從來沒有見過這種情況 |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
馬達驅動器前加裝濾波器,信號線加磁環 |
|
---|---|---|
|
gz068909
級別: 略有小成
|
怎么沒人關注啦 QD75D 驅動器 編碼線都已經更換 編碼線已經加裝了磁環 電機電源cp也有濾波器 但是還是沒有效果 |
|
---|---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
箱體接地有處理嗎? 之前我有遇過伺服馬達自行亂動 也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動 最後查出是接地的問題 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
需要弄清楚。觸摸屏的數值變化,馬達是否真的在運動。如果有馬達脈沖輸入線受到了干擾。 |
|
---|---|---|
|