• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-01 14:11
下圖1和2有什么區別,
我模擬時兩個程序都可以正常運行,
實際測試 PLC FX3U-32M
接線X0是一個常閉的按鈕,
監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態
圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11



  
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 14:33
圖片:
沒問題啊,我懷疑是你按鈕問題,你  x0 后面加個上升沿試試
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-01 14:51
        
人生沒有如果只有后果
tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-01 15:07
引用
引用第1樓東敏123于2018-08-01 14:33發表的  :
沒問題啊,我懷疑是你按鈕問題,你  x0 后面加個上升沿試試

應該不是按鈕的問題,我換了一個常開的按鈕,結果還是一樣的
我又試了一下,我把X0接一個常開的按鈕,如果程序是常開觸點,不行,如果程序是上升沿,ZRST這個程序就可以
但是第二張圖的程序 用常開觸點也可以的,
用RST和ZRST寫為什么會有區別,怎么解釋
[ 此帖被tangjitj在2018-08-01 15:15重新編輯 ]
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-01 15:18
引用
引用第3樓tangjitj于2018-08-01 15:07發表的  :

應該不是按鈕的問題,我換了一個常開的按鈕,結果還是一樣的
我又試了一下,我把X0接一個常開的按鈕,如果程序是常開觸點,不行,如果程序是上升沿,ZRST這個程序就可以
但是第二張圖的程序 用常開觸點也可以的,
用RST和ZRST寫為什么會有區別,怎么解釋

鉆牛角尖了,兄弟,明顯是你按按鈕時手抖了,計數器本身前面就需加上升沿,程序掃描周期太短會出現響應問題
tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-01 15:22
引用
引用第4樓東敏123于2018-08-01 15:18發表的  :

鉆牛角尖了,兄弟,明顯是你按按鈕時手抖了,計數器本身前面就需加上升沿,程序掃描周期太短會出現響應問題

我只是想知道區別,
要說手抖了,在同一個按鈕的前提下,我把圖1,圖2 的兩個程序都實際操作了20次,每次都是圖1不能復位,圖2可以,每次都是圖1的程序操作時手抖了,那說不過去吧
我覺得ZRST和RST的那兩個肯定有什么區別
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-02 14:33
兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。

怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了;蛟S斷電幾次也有效果?

我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。

至于指令的區別:
ZRST C0 C100= RST C0……RST C100     批量復位。
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 216 點
下載積分: 726 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-10-01
查看197771548的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-08-02 14:44
拿FX3U-128M試了,x0用常開就是一直1,用上升沿就好了
tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-08-03 09:35
引用
引用第6樓liuaihua99于2018-08-02 14:33發表的  :
兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。

怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了。或許斷電幾次也有效果?

我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。
.......

程序上要解決是很容易的,把X0改成上升沿就行了
我只是從這現象上猜測ZRST C10 C11 C11 和RST C10 RST C11 可能有什么區別,但好像沒人能解答,三菱的售后也回答不了
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 536 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-10-23
查看hcl1230的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-08-03 09:38
就效果而言  沒有區別
libenlong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 5042 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2018-08-03
最后登錄: 2021-05-04
查看libenlong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-08-03 09:50
x0一定要用下降沿,就可以解決這樣的問題
tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-08-03 11:29
我把計數器改成C10 K10,C11 k20,結果是一樣的,圖1在復位后都是1,而圖2在復位后都是0,圖1復位后都是1可以理解為按下按鈕那一瞬間,C10,C11復位,復位后由于我的手速,按鈕還沒斷開,所以c10,c11又計數一次,所以變成了圖1的樣子,但是圖2為什么沒這種現象呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go