mtxy666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 156 點
下載積分: 577 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2024-02-20
查看mtxy666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-22 21:26
最近在一個項目中遇到一個這樣的問題,不知道各位有沒有遇到!一支臺達DVP04AD帶了四支壓力變送器,都是電流0-24MA并且接線也都是按照說明書I+和V+短接,但是程序中只寫了CH2為電流模式,其它三支忘記寫了,結果測量出來結果沒問題!!
大家有沒遇到這樣的問題它們是不是可以混用
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 08:29
你忘記寫了 導致什么測量結果沒有問題 不知道你在說什么 看一下手冊 是不是默認的模式就是0~20ma的模式
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-23 09:38
你讀出的結果準確嗎?
那個系列的AD模塊?
出廠設定是+—10V(—32000~+32000)電壓信號。如果你接0~20mA為(0~32000),產生的電壓信號為0~5V,讀出的數據是有倍差的。
電流信號其實也是通過內部250歐姆電阻轉換為電壓的,也就是說其實都是電壓模式。唯一不確定的是出廠時有沒有內部參數對這個電阻進行校正?估計沒有,這個精度等級的模塊也沒有這個必要,用精度電阻就能保證。
mtxy666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 156 點
下載積分: 577 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2024-02-20
查看mtxy666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-23 22:21
2樓說的對,高度和我量的高度差2-3公分,估計也是精度要求不高,測量的是200立方的罐子;用的是DVP12SA2的CPU,模塊是DVP04AD-S,下次我找套模塊好好研究一下它們之間的關系。!謝謝各位的討論