  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-07-11 09:44
引用
引用第9樓moyqfujian于2018-07-10 20:29發表的  :
你看設備總功率是多少KW\?在配線

單相總功率是6173W,最大相電流是12.73A;
總功率是9223W,最大電流19.55A;
請問我配2.5mm2的零線對嗎?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-07-11 09:47
引用
引用第10樓老兔子于2018-07-10 20:31發表的  :
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?

我也是這樣以為的,但是有同事說不對;只能怪自己在學校理論沒學好
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 1409(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-05
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-07-11 18:34
光理論是不行的,還要實踐
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-07-11 20:09
引用
引用第11樓moyqfujian于2018-07-10 20:38發表的  :
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?


那就看你長到什么程度,只要壓降不超過5%(困難條件下為10%),都屬于正常。

說實話,2.5平方在100米(單線)范圍內可以認為基本不變。

再一個就是允許通過的(額定)電流與導線長度無關,即使你一千米長,通過的額定電流對導線沒有任何影響,只影響負載端的端電壓。
[ 此帖被老兔子在2018-07-11 20:26重新編輯 ]
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-07-11 20:13
引用
引用第14樓moyqfujian于2018-07-11 18:34發表的  :
光理論是不行的,還要實踐

知道,我會加油的
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-07-11 20:13
引用
引用第13樓何麗斐于2018-07-11 09:47發表的  :

我也是這樣以為的,但是有同事說不對;只能怪自己在學校理論沒學好


你為什么不查找2.5平方銅芯電線的允許載流量來駁斥認為不行的人呢?

用數據、事實來說話。

除非你的這個線路將來會有所擴展(增容),否則就沒有必要浪費。

作為一個電工作業人員,電工技術的一些常用技術參數是必備的資料,這可以買本電工手冊或者百度一下不就到手了嗎。
lkjhg123987
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4075 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2016-12-05
最后登錄: 2024-10-04
查看lkjhg123987的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-07-12 09:41
盡信書則不如無書,實踐出真知,安全最重要
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2018-07-12 09:45
引用
引用第17樓老兔子于2018-07-11 20:13發表的  :


你為什么不查找2.5平方銅芯電線的允許載流量來駁斥認為不行的人呢?

用數據、事實來說話。
.......

恩,我會吸取經驗的,謝謝指教
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8607 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-10-26
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2018-07-12 09:48
引用
引用第18樓lkjhg123987于2018-07-12 09:41發表的  :
盡信書則不如無書,實踐出真知,安全最重要

受教受教
352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2018-07-12 11:07
選線要根據電流來選擇,一般我都會選稍大一點的,雖然有點浪費但是安全,比起設備這點線不算什么的。
附件: BVR電纜載流量(電纜選型).zip (220 K) 下載次數:17
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
66938550
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 45 點
下載積分: 519 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-07-03
最后登錄: 2024-09-26
查看66938550的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2018-07-12 12:46
000000000000000000
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go