henrywang10
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 306 點
下載積分: 742 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2024-12-02
查看henrywang10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-06 09:44
請教各位高手
請問三菱1PG里面有上DOG接點,里面說引到軸的原點感應器,請問這個原點是機臺的原點,還是引到伺服器的Z相?
如果是引到機臺原點,那Z相信號又引到那里,假如有5個軸的,已有兩軸的Z相引到X4,X5了,多出來的軸Z相引到那里?謝謝
leixiaogang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 159 點
下載積分: 496 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2021-05-12
查看leixiaogang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 11:37
DOG和Z相時兩回事,不要搞混了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-06 12:12
Z相一般接PG0
原點接DOG
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水